Re: Drain de plancher en urologie

Forums Forum de discussions Drain de plancher en urologie Re: Drain de plancher en urologie
5 juillet 2013 à 9 h 07 min #1569
Roy Catherine
Participant

Norme CSA Z317.1 Réseaux de plomberie dans les établissements de soins de santé:exigences particulière

8.5 Avaloirs de sol

8.5.1 On ne doit pas installer des avaloirs de sol aurte que ceux des douches dans les aires de soins, sauf:
a) dans les salles d'hydrothérapies;
b) dans les chambres de dialyse;
c) dans les installations de cystoscopies, si un avaloir de sol alimenté en couronne est installé.
NOTE: On déconseille l'installation d'avaloirs de sol dans les aires de soins étant donné qu'ils constituent un réceptacle favorisant la prolifération des bactéries. Si des avaloirs de sols sont en place, on doit appliquer les mesures régulières d'entretien préventif et il faut se conformer aux protocoles de nettoyage décrits dans le programme d'entretien étabis.

Nos services techniques me disent que l'avaloir doit être couronné, c'est à dire qu'il doit y avoir un débit d'eau constant.