Re: Évacuation de l'air des chambres à pression négative

Forums Forum de discussions Évacuation de l'air des chambres à pression négative Re: Évacuation de l'air des chambres à pression négative
7 mai 2012 à 15 h 05 min #4578
Anonyme
Invité

Voici ce dont nous avons recommandé finalement ...
Après avoir consulté la littérature et quelques personnes dont Mme Pascale Vaillancourt, architecte et conseillère aux établissements à l'Agence de Santé et Services Sociaux de la Montérégie, nous sommes d'avis que l'évacuation de l'air contaminé par une cheminée d'évacuation respectant les normes suivantes est acceptable du point de vue de la prévention des maladies infectieuses :
Distance minimale de la prise à la sortie de ventilation = 25 métres
Hauteur minimale de rejet au dessus du toit local ou au dessus de toute prise à l'intérieure de la distance minimale entrela prise de la sortie de ventilation = 3 métres
Vélocité minimale de sortie = 8 métres/seconde
Rejet vertical seulement

Cependant, en l'absence du respect d'une de ces normes, nous sommes d'avis qu'un danger pourrait être encouru par la population et, par conséquant, nous recommandons l'ajout d'un filtre à haute efficacité (HEPA).
Vous trouverez en fichier joint des extraits (encerclés en rouge) des normes CSA Z317.2-10 Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières.