Re: bloc opératoire

Forums Forum de discussions bloc opératoire Re: bloc opératoire
22 septembre 2008 à 9 h 08 min #7606
Anonyme
Invité

Tu pourras peut-être trouver des réponses dans le cahier des normes du bloc opératoire (CSA). On y précise beaucoup de normes sur plusieurs sujets et tous les inf.-chef ou les formatrices en ont une copie pour la formation des recrues. Pour avoir travailer en S.O. pendant plusieurs années et y avoir vécu des rénovations, voici ce que je te suggère: isoler et vraiment sceller toutes les pièces où il y a des travaux pour éviter la dispersion des poussières (éviter la contamination du reste du bloc et surtout des salles d'opération). Ne pas oublier les tests d'air au besoin. Pour ma part, sceller les fenêtres est une bonne idée car on peut ainsi éviter les dépôts de poussières (ça colle plus avec l'humidité) et les bris accidentels.