Drain de plancher en urologie

Forums Forum de discussions Drain de plancher en urologie
  • 4 juillet 2013 à 16 h 44 min #6589
    Anonyme
    Inactif

    Les drains de plancher ne sont pas recommandés pour les salles cystoscopie, urologie. Est-ce que vous connaissez des alternatives qui n'ont pas ou peu de manipulation? Est-ce que vous connaissez la norme ou la recommandation qui dit que nous devrions pas mettre de drain dans la salle d'urologie?

    5 juillet 2013 à 9 h 07 min #1569
    Roy Catherine
    Participant

    Norme CSA Z317.1 Réseaux de plomberie dans les établissements de soins de santé:exigences particulière

    8.5 Avaloirs de sol

    8.5.1 On ne doit pas installer des avaloirs de sol aurte que ceux des douches dans les aires de soins, sauf:
    a) dans les salles d'hydrothérapies;
    b) dans les chambres de dialyse;
    c) dans les installations de cystoscopies, si un avaloir de sol alimenté en couronne est installé.
    NOTE: On déconseille l'installation d'avaloirs de sol dans les aires de soins étant donné qu'ils constituent un réceptacle favorisant la prolifération des bactéries. Si des avaloirs de sols sont en place, on doit appliquer les mesures régulières d'entretien préventif et il faut se conformer aux protocoles de nettoyage décrits dans le programme d'entretien étabis.

    Nos services techniques me disent que l'avaloir doit être couronné, c'est à dire qu'il doit y avoir un débit d'eau constant.

    Bonne journée

Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.