    Bonjour à vous,

    Nous sommes à pondre un document pour la gestion du matériel stérile lors d'une exposition à l'humidité.
    Selon la norme CSA Z314.15 (2010) les actions devraient être faites seulement à partir de 70% HR et qu'aucun risque n'est encouru entre 60 et 70%.!
    Parcontre la norme Z3172-10 indique que l'humidité relative doit être entre 30 et 60%.
    Alors ma question! Intervenez-vous lorsque l'HR demeure entre 61% et 69%? pour une période prolongée ou bien vous attendez d'atteindre le 70%?
    Si vous intervenez, à quel moment et quelles sont vos interventions?
    Vos réponses me permettront de défendre mon point de vue auprès de la direction des services techniques pour des interventions entre 61 et 69%!!!!

    Merci de votre partage d'expérience!

    3 juin 2014 à 16 h 23 min #6534
    Anonyme
    Invité

    Bonjour Nathalie,

    Ici une prise de taux d'humidité est fait vers 3ham.Lorsque le taux d'humidité atteint 55% nous installons des déshumidificateurs.A partir de 60% une désinfection des murs est fait vers 5h00am afin d'être prêt à commencer à opérer pour 7h30.Si tu veux je peux t'envoyer notre procédure.